La densité de puissance (kW ou kVA par baie) est devenue le vrai facteur dimensionnant. Ordres de grandeur actuels :
- 3–5 kW/baie : informatique d’entreprise classique.
- 6–10 kW/baie : virtualisation dense, stockage.
- 15 kW : plafond pratique du refroidissement à air en cold corridor.
- 30 à 100 kW/baie : calcul haute performance et GPU/IA, qui exigent du refroidissement liquide (direct-to-chip ou immersion).
Conséquence pour choisir une baie : ce n’est presque jamais la hauteur en U qui bloque, mais le kVA souscrit et la capacité de dissipation thermique de la salle. Une baie « 42 U » vendue à 3 kVA sera pleine électriquement bien avant son 20ᵉ serveur. Demandez toujours la densité maximale admise par baie et le mode de refroidissement disponible.