L’IA a fait exploser les densités : un châssis 4–8 GPU consomme 3 à 10 kVA, un rack complet de calcul dépasse allègrement 30–40 kVA — dix fois la baie d’entreprise classique. Conséquences :
- Toutes les salles ne suivent pas : vérifiez la densité maximale par baie (kVA) et au m² — beaucoup de sites plafonnent à 6–10 kVA.
- Le refroidissement change : au-delà de ~20 kVA/baie, l’air ne suffit plus — refroidissement liquide direct (DLC) ou portes froides s’imposent, et peu de datacenters en proposent.
- La facturation bascule au kW : à ces niveaux, l’espace devient secondaire — on achète de la puissance et de la capacité de refroidissement, plus des U.
- Le PUE pèse double : à 30 kVA/baie, l’écart entre un site à 1,2 et 1,6 se compte en milliers d’euros par mois et par baie.
Précisez donc kVA/baie et mode de refroidissement dès la première demande — c’est le premier filtre, avant le prix.