Le kVA souscrit est souvent le vrai facteur limitant d’une baie, avant la hauteur en U. Ordres de grandeur : une baie de serveurs classiques consomme 2 à 4 kVA ; une baie dense (virtualisation, stockage) 6 à 10 kVA ; le calcul intensif ou l’IA peut dépasser 20 kVA et exige des salles adaptées (voire du refroidissement liquide).
Méthode fiable : additionnez la consommation réelle de chaque machine (≈300 W pour un serveur 1U standard, 800 W et plus pour un serveur chargé) puis majorez de 25 % pour les pics et le facteur de puissance. Sur notre catalogue, l’électricité se facture 150–260 €/kVA/mois ; vérifiez si elle est incluse dans le loyer de la baie ou comptée à part, et si l’alimentation est doublée (arrivées A+B).