契約kVAは、高さ(U数)より先に効いてくるラックの実質的な制約です。目安:標準サーバーラック2〜4kVA、高密度ラック(仮想化・ストレージ)6〜10kVA、HPC・AI用途は20kVA超で専用ルーム(液冷を含む)が必要になります。
確実な見積り方法:各機器の実消費電力を合計し(標準1Uサーバーで約300W、高負荷時800W以上)、ピークと力率のために25%上乗せします。当カタログでは電力は150–260 €/kVA/月。ラック賃料に電力が含まれるか、給電が冗長化(A+B系統)されているかを必ず確認してください。